고리원자력 3호기 발전기 정비차 발전정지

  • 조회 : 2859
  • 등록일 : 1999.04.04
  • 사건명

    고리원자력 3호기 발전기 정비차 발전정지

  • 해당원전

    고리  3호기

  • 발생일시

    1999-04-04

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    발전정지('99.4.4 14:30)

  • 상황

    고리원자력 3호기(PWR,95만KW급)는 발전기 고정자냉각수계통으로의 누설정비를 위해 99년 4월4일14시30분 터빈발전기를 수동으로 정지하여 발전을 중단하고, 동일 14시50분 원자로를 정지함

  • 원인

    발전기 고정자 냉각계통 고장(잠정)

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로계통과 무관한 발전기계통으로서 원전 안전성및 방사선 영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    설비의 신뢰성 확보를 위하여 고정자 냉각계통 점검계획을 수립하여 세부 원인 조사 및 후속조치예정

  • 기타 참고사항

    이번정지는 발전소 안전성에는 관련이 없는 발전기냉각계통의 고장으로 국제원자력기구 고장등급 분류상 0등급의 경미한 고장에 해당